Прибарахлился в леруа: кабель на розетки ВВГ-нг LS 3*2.5 100 м, свет ВВГ-нг LS 2*1.5 100 м., кабель каналы под сосну 100м., распаячные коробки под сосну 7 шт. , УЗО на розетки 40А 30мА, в душ 16А 10мА, вводной автомат 32 А, С16А на розетки, С16 А розетки кухня-ванна, С10 А свет по дому. На собрании СНТ согласовали, что все счетчики выведем на столбы, т.е. мне останется подвести к столбу кабель, планирую под землей, как и какой еще не решил.
Кто подскажет по заземлению. От столба идет фаза и ноль, какого вида лучше сделать заземление ТТ, TN-S или все таки TN-C-S?
Заземление планирую делать самостоятельно, треугольник 1.5 м, 3 шт уголка 3 м 50*50*5 сваренных полосой 40*2
Набросал схему электрики под ТТ, у кого какие замечания, конструктивная критика, буду признателен за любое мнение.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
drive ingeneer
10.06.2014, 13:24
Цитата
какого вида лучше сделать заземление ТТ, TN-S или все таки TN-C-S?
TN-C-S. Скорее всего нейтраль трансформатора заземлена.
На ВУ добавь шинку заземления и от нее заземли.
я еще-бы освещение без узо делал - чтобы меньше ложных срабатываний
Wanderer
10.06.2014, 14:32
drive ingeneer ВУ будет на столбу, копать к нему траншею в 10 м совсем не радует.
Какой вариант схемы TN-С-S верный, что то я совсем запутался.
Первый
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВторой
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
drive ingeneer
10.06.2014, 15:08
У тебя в ГРЩ приходит ~1+PEN. Прямо на входе разделяй PEN на PE и N. Нейтраль с фазой через автомат пускай, а заземление на заземляющую шинку. Заземляющую шину подключай к заземлителю.
drive ingeneer
10.06.2014, 15:21
Те провода, которые от ВУ к ГРЩ - есть требование к минимальному сечению для PEN - вроде 10 кв для меди.
Wanderer
10.06.2014, 15:36
drive ingeneer Вроде 10 кв. меди от заземления в щит, шинки на PEN, N и PE купил.
У меня в ГРЩ заходит N и фаза от ВЛИ, вопрос где я должен N от ВЛИ соединять с ЗУ и делить их на N и PE, получается до вводного автомата в ГРЩ.
Примерно себе так представляю
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаТолько без ДСУП, у меня дом деревянный, железа нет вообще, кроме свайного фундамента.
drive ingeneer
10.06.2014, 15:55
Цитата(Wanderer @ 10.06.2014, 16:36)

У меня в ГРЩ заходит N и фаза от ВЛИ, вопрос где я должен N от ВЛИ соединять с ЗУ и делить их на N и PE, получается до вводного автомата в ГРЩ.
В ГРЩ заходит PEN и фаза, разделяй на N и PE до вводного автомата в ГРЩ.
На рисунке нарисована перемычка между "шиной-расщепителем" и "шиной N". Эту перемычку пусти через автомат.
А заземлитель подключи к шине PE - это не принципиально, просто глазу приятнее.
Если есть еще вопросы - задавай быстрее, а то домой пора
Wanderer
10.06.2014, 16:15
drive ingeneer Отдыхай, у меня голова уже пухнет

Монтаж начну 15-го числа, так что голову еще поломаю.
Получается второй вариант схемы у меня верный? (немного скорректировал его)
absenta
10.06.2014, 16:45
Хороший совет по УЗО, тоже сейчас буду переделывать свет отдельно. Еще люстры не все висят, а уже отрабатывает.
У меня сделана схема Т-Т (как на самой первой картинке). Так проще, но говорят, что не совсем правильно.
Wanderer
10.06.2014, 16:55
absenta
Глеб, а ты пожарное УЗО ставил, перед вводным автоматом/после счетчика? Я что-то решил не ставить, думаю, что оно лишнее будет, АВ и так должен КЗ отработать, экономить на других не стал, купил легранд.
з.ы. Скрутки решил варить инвертором, с пайкой куча мороки, все достал, кроме графитового стержня, где продаются? Может из батарейки вытащить?
absenta
10.06.2014, 16:58
Я не ставил пожарное. Ты тоже решил поставить УЗО на 40А (у меня вводной 40А, а УЗО 63А)
подумай поставить более грубый автомат чем на столбе. Легран хороший и я сомневаюсь, что у тебя на столбе будет стоять такой-же. Так что возможно, что срабатывать при перегрузе будет столбовой. А это не гуд.
drive ingeneer
10.06.2014, 21:54
Цитата(Wanderer @ 10.06.2014, 17:15)

drive ingeneer Отдыхай, у меня голова уже пухнет

Монтаж начну 15-го числа, так что голову еще поломаю.
Получается второй вариант схемы у меня верный? (немного скорректировал его)
Еще немного откорректируй картинку и будет всё ОК:
Нарисуй толстую горизонтальную линию цвет желто-зеленый+синий. Назови PEN.
К PEN подключи:
- голубой провод, который входит в ГРЩ,
- шину PE
- автомат 32 А
остальное всё правильно
Wanderer
11.06.2014, 8:52
Я тебя правильно понял?
drive ingeneer
11.06.2014, 9:13
Цитата(Wanderer @ 11.06.2014, 9:52)

Я тебя правильно понял?
Неправильно. Главная ошибка - нарисовано, что ЗУ - одновременно токопроводящая нейтраль.
Напиши в какой ты проге рисуешь, я скачаю, нарисую. так наверно быстрее будет.
drive ingeneer
11.06.2014, 9:25
Wanderer
11.06.2014, 9:43
drive ingeneer Малюю в паинте
Сейчас то хоть примерно оно?
drive ingeneer
11.06.2014, 10:26
Цитата(Wanderer @ 11.06.2014, 10:43)

drive ingeneer Малюю в паинте
Сейчас то хоть примерно оно?
Примерно оно
Почему на кухню отдельный автомат не повесил? Обычно на кухне много мощных потребителей - холодильник, микроволновка, плита, мясорубка и т.д. А женщины любят когда розеток на кухне 10-15 шт на каждой стене.
Wanderer
11.06.2014, 10:41
drive ingeneer
Я может быть совмещу в первом автомате все домашние розетки, а на второй автомат кухню. Планируем готовить на газовой плите, а из потребителей на кухне, холодильник, микроволновка и по-мелочи.
absenta
11.06.2014, 12:34
Я бы на твоем месте вывел бы отдельные автоматы на розетки отопления и на холодильник.
Ты же не будешь жить там постоянно, а обесточить полностью дом, оставив только холодильник с пивом - прикольно и безопасно.
Wanderer
11.06.2014, 12:53
Добавил автомат на свет в душ через УЗО, к нему еще подрублю уличный прожектор, отдельно АВ для холодильника с пенным. Отопление планируется в 4 комнаты 4 конвектора по 0.5 кВт. Предварительный разогрев в редкие зимние наезды тепловой пушкой, так что не вижу смысла делать на них отдельную группу.
absenta
11.06.2014, 13:53
Я делал на отопление отдельные линии (причем на комнаты и кухню отдельно) из соображений поставить на них потом автопускатель по таймеру или СМС, чтобы можно было включать предварительный обогрев дома.
Wanderer
11.06.2014, 15:03
absenta Мне это не критично.
С тоской думаю о том, что придется копать землю и махать 4 кг кувалдой. Фото отчет с меня
Wanderer
17.06.2014, 19:20
Начал постепенно с бумаги переносить на дерево, выбился из графика из-за того, что из отходов строительства заварганил летний душ.
Прикинул щиток, но расположение земли шин нуля и заземления не нравится, буду выносить их на отельную DIN рейку.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНачал вести кабель каналы, думал сначала степлером мебельным, но он их не берет, пришлось крепить на саморезы.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаТруб на рынке не было, межкомнатные проходы сделал из профиля 20*20*2.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Кабель антенный сразу заложи. Кстати, на польскую активную антенну хорошо(уровень 98%, качество 97%) ловится РТРС-1 и РТРС-2 с Останкино. У меня по прямой 53км. У тебя поболее, но не критично. Если дураскоп старый, то можно купить внешний тюнер за 1000р. Будешь смотреть 20 каналов бесплатно в отличном качестве. А в 2015 году начнёт вещание станция в Солнечногорске.
Wanderer
18.06.2014, 22:53
Про телик пока особо не думал, жена триколор хочет, я нет, если будет станция в следующем году, то отлично, куплю комнатную активную и все.
Вчера понял, что занимался настоящей хренью, сегодня перестал и перекрутил кабель каналы вместо потолочных плинтусов, дело пошло гораздо веселее.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла 220вольт подвел с
распаячными коробками, вместо 8 привезли на доставку 1, издеваются черти. Прикупил у них масочку хамелеонную, осталось достать из батарейки графитовый стержень и можно варить скрутки. Одному тяжко все делать + одновременно поддерживать чистоту в доме. Очень жалею, что пояс под инструменты не купил, вернее опять же магазин подвел (долбану им минуса в репу на маркете), очень помогает стремянка небольшая и легкая, без нее никуда.
Wanderer
3.07.2014, 14:43
Купил комплект заземления ZZ6, так как понял, что земельные работы (траншея около 8 метров 400*800) + забивка трех 3-х метровых уголков 50*50*5 в стиле "ТОРА" может сильно потревожить мое моральное и физическое состояние. Планирую через выходные (эти выпадают) закончить с электрикой. То, что стал делать самостоятельно совсем не жалею и всем рекомендую, так как сам себе, сделаешь гораздо лучше + экономия в семейном бюджете порядка 40-50 тыс.
Перфоратором будешь забивать? Кувалдой не советую...
Wanderer
3.07.2014, 18:13
absenta
Кувалдометр 4 кг, забью, дури хватит, да и комплект zz6 только под кувалду, под перфоратор zz6t/
Строители! Электрики! И просто рукастые соклубники! Вы бы так с плиткой кто? Неделю тема открыта на форуме про плиткорез электрический! Заглянули бы туда! Посоветовали!
Возьму в аренду или куплю плиткорез электрический
Wanderer
3.07.2014, 22:34
SHELL Саня, я бы помог, но последний раз "подрезал" плитку в школе, на экскурсии по керамическому заводу
Wanderer
12.08.2014, 15:59
Электрику на даче запустил еще 20 июля, все отлично работает. В одно лицо ушло 11 трудодней (работал около 6 часов в день). С заземлением пришлось повозиться, больше двух штырей из комплекта ZZ6 забить не удалось, на глубине 3.4 м какая-то плита, дальше не идет совсем. Пришлось делать заземление из двух проводников по 3 м и сваривать их железной полосой 40*20*4. Кабель от заземления отвел гибкий с сечением 25мм2. Ввод от столба со счетчиком в траншее ПНД 20мм, вводной кабель 6мм2.
bladerunner
28.09.2014, 18:27
Чтоб не плодить тем, задам вопрос по электрике здесь. Как правильно называется отключаемая розетка? Нужна электрическая розетка в стену с кнопкой/тумблером для отключения подачи напряжения. Нашел некие
розетки с таймером , в принципе они стоят недорого и имеют даже больший функционал, чем мне нужно, но все-таки бывают где-то розетки с простым ручным отключением?
Wanderer
28.09.2014, 19:32
Цитата(bladerunner @ 28.09.2014, 19:27)

Чтоб не плодить тем, задам вопрос по электрике здесь. Как правильно называется отключаемая розетка? Нужна электрическая розетка в стену с кнопкой/тумблером для отключения подачи напряжения. Нашел некие
розетки с таймером , в принципе они стоят недорого и имеют даже больший функционал, чем мне нужно, но все-таки бывают где-то розетки с простым ручным отключением?
Я на кухне сделал проще, купил сетевой фильтр и перепаял провода. Типа такого что-то надо?
bladerunner
28.09.2014, 21:52
Цитата(Wanderer @ 28.09.2014, 20:32)

Я на кухне сделал проще, купил сетевой фильтр и перепаял провода. Типа такого что-то надо?
Да, типа того, но мне в квартиру, поэтому кустарные средства не подойдут, нужна розетка с монтажем в стену, штобкрасива.
Какая нагрузка на розетку? Как вариант в двойную рамку поставить розетку и выключатель. Я так сделал на кухне для хлебопечки.
bladerunner
28.09.2014, 22:25
Цитата(Alex77 @ 28.09.2014, 23:09)

Какая нагрузка на розетку? Как вариант в двойную рамку поставить розетку и выключатель. Я так сделал на кухне для хлебопечки.
В пределах стиральной машины, 1600-1700 Вт. Варианты-то есть, просто странно, что с даже таймером розетки есть, а с выключателем нет.
А зачем стиралку отдельным выключателем отрубать? На ней же есть отключение питания. Я был вынужден обезьянничать, чтобы каждый раз хлебопечь из розетки не дёргать(накласть с горкой в руки инженерам Панасоник!).
bladerunner
29.09.2014, 0:52
Цитата(Alex77 @ 28.09.2014, 23:34)

А зачем стиралку отдельным выключателем отрубать? На ней же есть отключение питания. Я был вынужден обезьянничать, чтобы каждый раз хлебопечь из розетки не дёргать(накласть с горкой в руки инженерам Панасоник!).
Приближается стадия обсуждения "да тебе это и не нужно", но я все же покопаю в сторону продвинутых розеток.
Mike Спасибо, очень похоже на то
идешь в магазин Электромонтаж, там стенды с образцами продукции есть, там мучаешь консультанта по своему вопросу. Просто и наглядно.
Цитата(bladerunner @ 29.09.2014, 1:52)

Приближается стадия обсуждения "да тебе это и не нужно"
Нет, ты меня не правильно понял. Просто интересно "зачем"? Ребёнок включает машинку?
bladerunner
29.09.2014, 19:01
Цитата(Alex77 @ 29.09.2014, 14:36)

Цитата(bladerunner @ 29.09.2014, 1:52)

Приближается стадия обсуждения "да тебе это и не нужно"
Нет, ты меня не правильно понял. Просто интересно "зачем"? Ребёнок включает машинку?
Мелкая заморочка с особенностями сигнализации об окончании работы. Все равно делать отдельную розетку, вот и захотел отключаемую, да и дублирующее выключение питания лишним не бывает)
Wanderer
29.09.2014, 20:50
bladerunner Сигнализация обычно программируется на более тихий режим
Wanderer
9.04.2015, 17:08
Wanderer а ты всю схему электрики в доме не рисовал случаем?
Wanderer
19.02.2016, 14:24
IL-84 Схема общая, по месту не сохранились листы чертежей и замеров (могу еще раз посмотреть в файлах)
если вдруг найдешь буду рад
absenta
19.02.2016, 21:37
Я попросил приятеля. У него такой же домик. Есть "родной" проект и его собственный (он электрик отчасти).
Обещал найти.
Wanderer
20.02.2016, 10:28
IL-84
Электрику сам будешь делать?
Рекомендую на свет взять 1 мм2 сечение и три жилы, я брал 1.5 мм2 и две...
Надо было батю послушать, он советовал 3-х жильный брать, при монтаже с ним оказалось проще.